    干式变压器经过淋雨或者是受潮,极易会出现短路的现象。干式变压器短路会导致变压器功能和运行方面出现问题,变压器受潮之后应该要妥善地进行处理,这样的话干式变压器的功能和运行的安全才会得到保障。那么对于干式变压器受潮应该怎么进行处理呢?还是和干式变压器公司的小编来看看吧。

    干式变压器受潮后的处理方法如下:
    (一)、热风干燥法:
    采取这种方法之前,首先要将器身放在干燥室内通热风进行干燥,进口处热风温度会逐渐的上升,注意高温度不应超过95℃,在热风进口处要装设过滤器避免防止火星与灰尘的进人。同时还要注意热风不要直接吹向器身,尽可能从器身的下面均匀地吹向各个方向,使潮气由箱盖通气孔放出。
    (二)、感应加热法:
    是将干式变压器的器身放在油箱内,外绕组线圈通以工频电流,利用油箱壁中涡流损耗的发热进行干燥。此时箱壁的温度不应超过115~120℃,器身温度不应超过90~95℃。为了缠绕线圈的方便,尽可能使线圈的匝数少些或电流小些,一般电流选150A,导线可有用35~50mm2的导线。油箱壁上可垫石棉条多根,将导线绕在石棉条上。
    以上就是干式变压器公司给大家介绍的干式变压器受潮的处理方法供大家参考,更多干式变压器信息请关注创联汇通干式变压器公司!